Thiết bị có ng cơ điện không đồng bộ, trước khi khởi ng cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Kiểm tra ẩm của
ng cơ điện, nếu ẩm cách điện vượt mức phép thì phải sấy khô ng cơ hết ẩm (thông thường từ 5MW trở lên) mới được phép hoạt ng và còn tùy thuộc vào công suất của ng cơ.
- Kiểm tra cách đấu điện của ng cơ xem đó đúng chưa: 1/220V, 3/220V, 3/380V, 3/440V, 3/660V, 3/6000V...
- Kiểm tra hệ thống thiết bị bảo vệ điện như aptomat, khởi ng từ, rơ le… nếu một trong các đầu dây của hệ thống bảo vệ không tiếp xúc hoặc tiếp xúc kém thì không được khởi ng. Công suất ng cơ bao nhiêu Kw thỡ lắp thiết bị bảo vệ tương ứng bấy nhiêu (muốn bảo vệ an toàn thì lắp loại có đuôi nhiệt)
- Kiểm tra điện áp bằng đồng hồ volkế, nếu điện áp vượt hoặc thấp quá 5% thì bắt buộc phải dùng ổn áp điện (1 pha hoặc 3 pha).
- Kiểm tra dây dẫn điện từ trạm điện tới thiết bị xem đó phù hợp với công suất ng cơ điện chưa, nếu dây dẫn nhỏ thì phải thay dây khác lớn hơn (Dây nhỏ hơn thiết kế thì không được chạy, dễ gây cháy chập, trung bình 1mm2 tiết điện dây đồng chịu được 5A, nên mua dây điện của những hãng có uy tín và có tiêu chuẩn chính xác).
- Trước khi đóng điện phải kiểm tra cả phần cơ của ng cơ và phần cơ của thiết bị, xem có trơn tru không, bi (bạc đạn) bị dơ mòn không? Trước khi chạy có tải phải chạy thử không tải, khi chạy có tải kiểm tra ngay cường dòng điện là bao nhiêu (đo bằng Ampe kìm). Nếu cường dòng điện không vượt dòng định mức thì chạy bình thường. Nếu cường dòng điện lớn hơn dòng định mức hoặc có tiếng ghì từ phát ra từ ng cơ thì phải tắt máy ngay kiểm tra: Có thể điện mất pha, ng cơ bị ẩm, đấu sai điện, công suất không đủ, bị om dây, bị chạm chập hoặc ng cơ không đúng thông số kỹ thuật theo thiết kế ban đầu…

- Tất cả các đầu tiếp xúc phải được hàn hoặc xiết chặt tránh môve.
- Khi các thiết bị có chiều quay về một hướng thì ng cơ chạy phải theo hướng đó, nếu ngược chiều quay thì phải đảo cách đấu của ng cơ điện theo sơ đồ đấu.
- Động cơ 1 pha thông thường khởi ng bằng vòng chập hoặc tuplơ đề, do vậy khi khởi ng tải lớn ngay hoặc máy quá tải chạy không đúng vòng quay thì tuplơ sẽ cụp lại, cứ để như vậy thì sẽ dẫn đến nổ tụ đề hay cháy cuộn đề của ng cơ.
- Khi chạy thiết bị nếu nhiệt
ng cơ điện vào khoảng 600 thì bình thường (kinh nghiệm dân gian là sờ vào ng cơ đếm được từ 1 tới 10), nếu nóng quá thì phải dừng ngay kiểm tra (ng cơ điện, dây dẫn điện, hoặc thấp điện thế hoặc quá tải…). Nếu có tiếng kêu, tiếng ghì từ ng cơ điện thì phải dừng chạy ng cơ điện ngay báo bộ phận kỹ thuật kiểm tra: Có thể do vỡ bi, sác cốt hoặc bị chạm chập…
- Nếu các thiết bị có thiết bị hẹn giờ, mà đồng hồ hẹn giờ chỉ số 0 thì ng cơ điện sẽ không chạy hoặc có rơ le nhiệt khi chạy do điện áp không đúng à ng cơ quá nóng, rơ le nhiệt sẽ đẩy ra à ng cơ điện sẽ không chạy nữa. Trường hợp này phải chờ nguội ng cơ, ấn rơ le nhiệt vào vị trí cũ và phải dùng điện qua ổn áp.
- Khi mất điện thì ngắt luôn cầu dao của thiết bị và cầu dao tổng, đề phòng lúc có điện trở lại sẽ làm hỏng ng cơ.
- Muốn hiểu rõ các nguyên tắc kỹ hơn thì hỏi kỹ sư điện Phòng Kỹ thuật công ty Xương Minh.
Cường dòng điện của một số ng cơ dị bộ 1 pha điện áp 220V
0,37KW – 2,4A * 0,45KW – 3,1A * 0,51KW – 3,8A * 0,59KW – 3,8A * 0,74KW – 5,2A
1,1KW – 7,7A * 1,5KW – 9,8A * 1,65KW – 10,5A * 1,85KW – 11,0A * 2,2KW – 13,2A
Cường dòng điện của một số ng cơ dị bộ 3 pha điện áp 380V
0,37KW – 1,1A * 0,55KW – 1,5A * 0.75KW – 2,3A * 1,1KW – 2,8A * 1,5KW – 4,0 A
2,2KW – 5,2A * 3,0KW – 7,1A * 3,7KW – 7,8A * 4,0 KW – 8,8A * 5,5 KW – 11,6A
7,5 KW – 15,8A * 9,2 KW – 18,7A * 11,0 KW – 22,2A * 15,0 KW – 28,8A * 18,5 KW – 35,7A.
20,0 KW – 41,8A * 30,0 KW – 59,4A * 37,0 KW – 72,4A * 55,0 KW – 100A *75,0 KW – 140,0A.
Cường dòng điện, tổn thất điện năng phụ thuộc vào hệ số Coj của ng cơ, những ng cơ có hệ số Coj thấp thì tổn hao điện năng lớn.
Chỉ những người có trách nhiệm và trình chuyên môn về điện mới được vận hành, tháo lắp, hiệu chỉnh, sửa chữa … ng cơ điện. Những người không có chức năng miễn sử dụng. Khi nghỉ làm việc phải chú ý ngắt điện toàn bộ, đề phòng cháy chập do điện gây ra.
Chi tiết về cách sử dụng ng cơ điện vui lòng liên hệ với chúng tôi:Công ty XƯƠNG MINHPhòng 301- tầng 3- tòa nhà 5 tầng- khu dự án vĩnh hoàng- hoàng mai- hà nội.Tell: (04) 39877407~09 HOTLINE: 0913 201 426