Máy biến áp 50 kva 3 pha 380v/220v/200v
+Nguyên nhân làm sinh khí dầu trong máy biến áp
-Có một số nguyên nhân chính như sau: Máy biến áp 50 kva 3 pha
- Sự cố trong máy biến áp (chạm đất cuộn dây, chạm chập một số vòng dây trong cùng 1 pha, chạm chập giữa các pha ở gần điểm trung tính cuộn đấu sao, chạm chập giữa các pha với nhau ...) lúc này sẽ sinh hồ quang tại chỗ sự cố, hồ quang này sẽ "đốt cháy" dầu và dầu bị phân hủy thành khí Hydro bay lên và các phân Máy biến áp 50 kva 3 pha cach ly từ Cacbon (nguyên nhân gây đen dầu).
Trong các sự cố (phần trong ngoặc) thì 3 sự cố đầu tiên sẽ chủ yếu do rơ le hơi phát hiện ra (ngoại trừ chạm đất cuộn dây có trung tính nối đất trực tiếp), các sự cố còn lại thì do cả bảo ệ so lệch phát hiện được.
- Như bạn trên nói, nếu bổ sung dầu không đúng quy định cũng gây khí trong dầu, tuy nhiên trong thực tế khi bổ sung dầu, người ta thường bơm từ dưới lên bằng máy, do đó việc sinh khí ít khi xảy ra.
+Châm dầu sai nguyên tắc chỉ làm sót lại không khí bên trong máy, chứ không sinh khí.
Chỉ sinh khí khi:máy biến áp 50 kva 3 pha
1/. Dầu bị quá nhiệt lâu ngày, một phần chất hữu cơ lỏng và một phần giấy cách điện bị lão hóa, bị phân hủy tạo ra những bọt khí. Phần lớn bọt khí này lại hòa tan vào trong dầu trở lại. Phần khí sinh ra khá ít.
2/. Hơi ẩm còn sót lại trong dầu hoặc trong chất cách điện khi nóng có thể bốc hơi sinh hơi (not khí). Khi nguội lại dọng lại thành những giọt nước nhỏ li ti trong dầu.
3/. Khi có tia hồ quang do ngắn mạch hoặc chạm đất bên trong máy biến áp. Tia hồ quang này sẽ phân hủy dầu, và sinh khí mạnh mẽ.
- Trong trường hợp có khí tích tụ trong relay hơi, phải tiến hành lấy mẫu khí để phân tích và kiểm tra tính chất cháy của khí :
+ Nếu chất khí không màu, không mùi, không cháy phải xả hết khí và cho tái lập MBA. Trong trường hợp này relay hơi có thể phát tín hiệu nhầm do lọt khí vào MBA do có sơ hở trong hệ thống làm mát cưỡng bức hoặc không khí vào theo dầu khi lọc dầu hoặc bơm dầu mới chưa khử khí...
+ Nếu chất khí có màu có mùi hoặc cháy được phải xác định nguyên nhân và chỉ cho tái lập MBA khi thí nghiệm bảo đảm chất lượng vận hành của MBA
+ Nếu xác định relay tác ng không phải do không khí bên ngoài lọt vào thì phải kiểm tra chớp cháy của dầu. Nếu chớp cháy giảm quá 5 C so với lần thí nghiệm trước chứng tỏ có sự cố bên trong Máy biến áp 50 kva 3 pha
Phân tích khí hoà tan trong dầu máy biến áp nhằm phát hiện các khí thành phần tạo ra trong quá trình vận hành máy biến áp, đặc biệt là máy biến áp lực. Các khí hình thành này là kết quả của quá trình phân huỷ vật liệu cách điện ( dầu hoặc giấy cách điện) dưới tác dụng của nhiệt cao, tia lửa điện, hồ quang điện. Sản phẩm của quá trình phân huỷ là các khí H2(Hydrogen), CH4(Metan), CO( cacbon mono-oxit), CO2 (cacbon dioxit), C2H4(Etylen), C2H6(Etan), C2H2(Acetylen). Hiện tượng bất thường xảy ra trong máy biến áp do nhiều nguyên nhân với mức khác nhau, nên thành phần khí sinh ra, tỷ lệ giữa chúng cũng khác nhau.
- Thông qua kết quả phân tích sắc ký khí có thể xác định được hàm lượng của chúng. Từ kết quả phân tích sắc ký khí có thể chuẩn đoán được nguyên nhân sinh ra các khí thành phần để đề ra biện pháp cần thiết, trường hợp nguy hiểm có thể ngừng vận hành thiết bị tránh xảy ra sự cố lớn. Máy biến áp 50 kva 3 pha
Nồng khí giới hạn (ppm) trong các trường hợp
1 2 3 4
H2 100 101-700 701-1800 >1800
CH4 120 121-400 401-1000 >1000
C2H2 35 36-50 51-80 >80
C2H4 50 51-100 101-200 >200
C2H6 65 66-100 101-150 >150
CO 350 351-570 571-1400 >1400
CO2 2500 2500-4000 4001-10000 >10000
TKC 720 721- 1920 1921- 4630 > 4630
+ TKC: tổng hàm lượng khí cháy (gồm: H2(Hydrogen), CH4(Metan), CO(cacbon mono-oxit), C2H4(Etylen), C2H6 (Etan), C2H2(Acetylen).