May bien ap 60 kva
+Hiện tượng bão hòa Máy biến áp 60 kva
May bien ap 60 kva
-Vấn đề không phải là dòng điện, mà là điện áp.
Khi máy biến áp phải làm việc ở điều kiện quá điện áp thì từ thông sẽ tăng lên, mạch từ tiến vào vùng bão hòa. Thông thường MBA có thể quá điện áp đến 10%. Nếu hơn trị số này sẽ bị bão hòa.
Ở quá trình quá , khi điện áp của lưới và sức phản điện ng của máy chênh lệch nhau nhiều, mạch từ cũng có khả năng bị bão hòa, mặc dù lúc ấy điện áp không hoàn toàn bị cao. Thí dụ như khi đóng không tải MBA, khi ngắn mạch, khi mất tải t ngột... Tuy nhiên hiện tượng bão hòa May bien ap 60 kva 3 pha 200V lúc này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và tự trở về trị số xác lập.
Trong khi nếu dòng tải có tăng thì chỉ gây nóng cuộn dây, tăng tổn hao đồng chứ không làm bão hòa lõi thép
Lõi thép được làm bằng lá thép kỹ thuật, mỗi loại thép đều có một giới hạn từ thông khác nhau vì vậy khi ta tăng điện áp từ giá trị 0 đến giá trị Uđm thì từ thông cũng tăng dần lên từ không đến giá trị xác lập, như cô nhóc đã nói, giá trị xác lập này có thể kéo dài đến 110% Udm. nhưng nếu tăng lên nữa thì từ thông của lõi thép ko thể tăng thêm được nữa, mà sẽ bị quá điện áp, hiện tượng này người ta gọi là bão hòa từ.
Vấn đề không phải dòng điện tăng làm bão hòa lõi thép. Vấn đề là nếu lõi thép bị bão hòa sẽ làm tăng dòng điện, đặc biệt là tăng dòng điện bậc 3 tạo ra rất nhiều phiền toái.
Dòng điện đi vào cuộn sơ cấp máy biến áp sẽ tùy thuộc vào: May bien ap 60 kva
1/. Điện áp nguồn.
2/. sức phản điện ng của cuộn sơ cấp.
I1 = (U1-E1)/Z1 (Tất cả các đại lượng trên là số phức)
Trong đó sức phản điện ng E1 sẽ tùy thuộc vào:
Dòng điện thứ cấp I2.
Từ thông của lõi từ.
Bây giờ giả sử I2 =0, máy biến áp không tải.
Ban đầu từ thông lõi từ =0. Dòng sẽ lớn, vì sức điện ng E1 =0. Khi dòng tăng lên, từ thông sẽ tạo điện áp tiến gần đến U, dòng nhỏ dần. Nếu E chưa tiến gần đến U mà mạch từ đã bão hòa thì dòng sẽ không giảm được, và kéo dài.
Cụ thể là nếu anh lấy máy biến áp có U định mức 220V mà nối vào nguồn 240V thì lõi từ sẽ chớm bị bào hòa. Khi tăng điện áp lên nữa, E sẽ khôn tăng được, vì lõi từ bão hòa rồi. Lúc đó I1 sẽ tăng vọt t biến.
Nếu nối vào nguồn 380V thì lõi từ sẽ đi quá sâu vào bão hòa, dòng điện sẽ tăng rất lớn. Vì khi đó U1 =380, E1 chỉ xấp xỉ bằng 240V thôi. Dòng điện không tải sẽ gấp vài lần dòng định mức là ít.
Nếu anh nối vào nguồn 440V, dòng không tải sẽ bằng với dòng khởi ng của máy biến áp, tức khoảng 7 lần dòng định mức.
Từ thông trong MBA là từ thông móc vòng do dòng trong cuộn sơ cấp gây ra. Mặc dù trong thực tế hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA là do quá điện áp. Tuy nhiên về mặc lý thuyết mà nói tất cả đều là quan hệ giữa dòng và từ thông. Ý của cụm "dòng từ hóa" ở đây là dòng gây ra từ thông trong cuộn dây. Còn về vấn đề lõi thép bị bão hòa thì có nhiều khía cạnh khác nữa liên quan đến vật liệu sắt từ. Tùy vào đặc tính và cách bố trí các lá thép kỹ thuật khác nhau mà lõi thép trong các máy điện nói chung sẽ có những đường đặc tính khác nhau.
Đơn giản hóa một mạch từ đó là một cuộn dây được quấn xung quanh một lõi thép. Khi có một dòng điện chạy qua cuộn dây này thì nó tạo ra một từ thông khép kín trong lõi thép (dòng này gọi là dòng từ hóa). Lõi thép được làm từ vật liệu sắt từ (cái này minh không đi sâu), nôm na là lõi thép giống như một tập hợp rất nhiều các nam châm nhỏ được định hường theo tử trường bên ngoài, mà cụ thế là các nam châm này được định hướng theo từ trường do dòng điện qua cuộn dây gây ra. Từ thông sinh ra tỉ lệ thuận với số lượng các nam châm này được định hướng. Nếu dòng điện lớn đến 1 mức nào đó và từ trường do nó gây ra lớn đến nỗi tất cả các nam châm này đều hướng theo từ trường đó thì lúc này từ thông không thể lớn hơn được nữa => hiện tượng bão hòa mạch từ.
Lưu ý một điều nữa đó là dòng qua cuộn dây có 2 thành phần. Thành phần thứ nhất là tạo ra từ thông như trên đã nói và thành phần thứ 2 là thành phần gây ra tổn hao (nhiệt). Như vậy nếu mạch từ đã bão hòa, nghĩa là không thể sinh ra từ thông từ mạch từ nữa thì dòng điện tăng thêm này chỉ gây ra tổn hao nhiệt trên mạch từ. Nếu dòng này lớn nó có thể gây cháy mạch từ .
Hình ảnh máy biến áp 60 kva:
* Mọi thắc mắc sản phẩm liên hệ sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 368
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp An Khánh Hoài Đức Hà Nội
Điện thoại : 0904.959.963 hoặc 01268261908
Webzine : sumoel.com.vn
Email:bienapsumoel@gmail.com
Rất hân hạnh phục vụ quí khách...
May bien ap 60 kva
Đánh dấu