on ap 20 kva 0904.959.963

I)Nguyên lý điều khiển:Kiểu motor servo, hoặc relay chuyển nấc cho vài loại ổn áp công suất nhỏ
Công suất
- Máy 1 phase: Từ 350va đến 100 Kva (hoặc lớn hơn theo đặt hàng)
- Máy 3 phases: Từ 100 Kva đến 1000 Kva (hoặc lớn hơn theo đặt hàng)
Điện áp vào (Dải ổn áp)
- Loại 1phase thông dụng : 140v(150v)-240v
- Loại 1phase dải rộng: (90v-240v), hoặc (100v-240v)
- Loại dải siêu rộng: Từ 60v-240v, (Dải 40v-240v làm theo đặt hàng)
- Loại 3phases thông dụng: (260v– 420v)/ 3phases, hoặc (300v – 430v) / 3phases
Điện áp ra
- Loại 1phase: 220V, 100v (hoặc 110) +/- (1,5-3)%
- Loại 3phases: 380v/220v +/-(1,5-3)%
1)Tần số làm việc:50/60 Hz
2)Cách điện:Lớn hơn 3 M ở điện áp 500VDC
3)Độ bền cách điện:Tối thiểu chịu được 1500VAC trong 1 phút
4)Nhiệt môi trường làm việc Từ - 5 C đến 40 C
Các tính năng hữu ích – áp dụng tùy theo loại máy
Bảo vệ quá dòng dùng CB (hoặc cầu chì). Bảo vệ quá áp dùng mạch điện tử và relay. Mạch trễ 2 cấp chống sốc điện và bảo vệ thiết bị lạnh. Mạch Autorest giảm thiểu xung quá áp khi đóng điện nguồn.
Kiểu dáng, kích thước, trọng lượng, màu sắc:Có thể thay đổi trong sản xuất, xin được miễn thông báo trướcỔn áp là một thiết on ap sumoel 20kva giá tốt bị điện, làm nhiệm vụ ổn định điện áp, để cấp điện cho các thiết bị dùng điện khác. Trong bài viết này, chỉ đề cập đến ổn áp xoay chiều, sử dụng ở lưới điện xoay chiều có tần số 50/60 Hz, điện áp định mức của lưới điện 220v (1 phase), hoặc 220v/380v (03 Phases). Như vậy, tương ứng ta có ổn áp 1 phase và ổn áp 3 phases.
Trên thị trường hiện nay, hầu hết các ổn áp đều dùng nguyên lý motor servo, chỉ có số ít loại ổn áp công suất nhỏ (khoảng vài trăm đến 1000 VA), là có thể dùng nguyên lý Relay chuyển nấc.
Bản thân ổn áp không sinh ra năng lượng, mà chỉ làm nhiệm vụ ổn định và cải thiện điện áp nguồn. Ổn áp chỉ có khả năng ổn áp và giữ điện ra ổn định, khi điện áp vào thay đổi trong phạm vi cho phép (gọi là dải ổn áp). Để đáp ứng mức thay đổi điện áp nhiều hay ít của lưới điện khu vực, nhà sản xuất đưa ra thị trường các loại ổn áp có dải ổn áp khác nhau : (150v-240v); (90v-240v); hoặc (50v-240v).(60v-240v).(40v-240v).
Do vậy, khi lắp đặt ổn áp, cần chọn loại phù hợp: Loại 1 phase (hoặc 3 phases), dải ổn áp phù hợp với sự thay đổi của điện áp lưới điện. Chú ý: Khi điệp áp nguồn điện vào càng thấp, thì công suất ra của ổn áp càng giảm. Vì thế ở nơi lưới điện có điện áp yếu, cần chọn công suất ổn áp lớn hơn so với bình thường.
Ngoài nhiệm vụ chính là ổn định điện áp, thì tùy theo loại mà máy ổn áp còn có thêm các tính năng hữu ích khác, nhằm nâng cao an toàn trong sử dụng thiết bị, như: Bảo vệ quá dòng; Bảo vệ quá áp; Mạch trễ; Mạch Autoreset. Khi sử dụng ổn áp, chất lượng cung cấp điện cho thiết bị được cải thiện, góp phần bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ cho thiết bị. Ổn áp thực sự là một thiết bị hữu ích.
II) ổn áp 20kva dải rộng

Các loại ổn áp thông dụng có dải ổn áp trong khoảng từ 140V- 240V. Ở các khu vực có thời điểm điện áp quá yếu (dưới 140V), cần phải dùng ổn áp dải rộng có dải ổn áp từ 90V – 240V. Đặc biệt, một số nơi cần dùng đến loại ổn áp dải siêu rộng từ 60V-240V.
Ổn áp là thiết bị giúp cải thiện điện áp, cung cấp điện cho thiết bị dùng điện khác. Bản thân ổn áp không sinh ra năng lượng. Công suất ra của ổn áp, luôn giảm tỉ lệ với mức suy giảm điện áp của nguồn điện vào. Khi nguồn điện vào quá yếu, công suất ra của on ap 20kva càng giảm nhiều. Do vậy, khi dùng máy ổn áp dải rộng, cần thiết phải chọn công suất của on ap 20kvalớn hơn mức bình thường.
Vào thời điểm nguồn điện đang rất yếu , dù ổn áp có nâng điện lên đủ 220 V, cũng chỉ nên sử dụng các thiết bị điện có công suất nhỏ. Tránh sử dụng máy bơm nước, máy lạnh…và các tải có công suất lớn. Các tải có ng cơ như: Máy bơm, máy lạnh…luôn có dòng khởi ng lớn gấp nhiều lần dòng chạy bình thường, sẽ làm điện áp của nguồn điện vào tụt sâu t ngột, và dòng điện đầu vào tăng cao, vượt quá khả năng đáp ứng của ổn áp. Ổn áp sẽ bị quá tải và không còn giữ được điện áp ra ổn định.
Ở những hộ tiêu thụ xa trạm điện hạ thế, đường dây tải điện có tiết diện nhỏ, luôn gặp phải trường hợp điện yếu và tụt áp t ngột nói trên. Nếu tuyến đường dây đó, có máy hàn điện, hay ng cơ điện đang hoạt ng, thì tình trạng điện càng mất ổn định. Lúc này việc dùng ổn áp 20kva, sẽ giúp cải thiện chất lượng cung cấp điện, đảm bảo an toàn và giữ được tuổi thọ cho thiết bị dùng điện.
Để khắc phục về lâu dài, cần nâng tiết diện dây dẫn cho đủ lớn để tránh sụt áp; đồng thời lắp đặt bổ sung trạm biến thế, sao cho khoảng cách từ trạm đến hộ tiêu thụ điện không quá xa. Đây là cách khắc phục căn bản nhất, cần có sự đầu tư thỏa đáng của ngành Điện và chính quyền địa phương.
III) Các công suất ổn áp mang thương hiệu sumoel

Sumoel đã thiết kế các loại 1 pha đến 3 pha công suất từ 1KVA-2500KVA
Điện áp :- Đối với điện áp 1FA
Điện áp vào : 40V, 60V, 90V, 140V - 260V.
Điện áp ra : 100V, 110V, 220V ± 3%
- Đối với điện áp 3FA
Điện áp vào 3FA : 220V (180V - 240V) và 380V (320V - 420V).
Điện áp ra 3FA : 200V, 220V, 380V, 415V ± 2%.
- Sản xuất theo nguyên lý SEVO điều khiển theo cơ cấu chấp hành ng cơ (DC-AC-SEVO) cho các loại máy có công suất từ 30KVA trở xuống. Cung cấp nguồn điện liên tục không ngắt quãng.
- Sản xuất theo nguyên lý trợ ng áp - phối hợp bù áp cho các loại máy có công suất từ 45KVA - 1200KVA trở lên. Cung cấp nguồn điện liên tục không ngắt quãng.
1. Tần số 50/60Hz.
2. Thời gian thiết lập điện áp 05 giây khi điện áp thay đổi 10%.
3. Tốc đáp ứng từ 4 đến 6V trên giây.
4. Dạng sóng hình sin.
5. Nhiệt môi trường min 5oC, max =50oC.
6. Độ ẩm môi trường nhỏ hơn 80% ẩm cho phép.
7. Công suất danh định : P = 100%. Biến thế được thiết kế dư công suất tải (tính theo KVA).
8. Hiệu suất N = 96%/KVA.
9. Điện trở cách điện 3 - 100 mega Ohms/DC 500V.
10. Độ bền cách điện : Biến thiết chịu được phóng điện áp cao 2000V trong vòng 1 phút.
11. Có hệ thống chống sốc điện áp, khi khởi ng các thiết bị.
12. Hệ thống bảo vệ quá áp, quá dòng, mất pha, chạm pha.
13. Hệ thống tự ng cắt điện áp, cắt tải khi sự cố nguồn t biến.
14. Hệ thống mạch trễ nhằm bảo vệ các thiết bị lạnh, hệ thống loại trừ nhiễu nguồn.
15. Điều khiển bằng kỹ thuật số.
16. Ổn định điện áp ra hoàn toàn tự ng.
17. Chịu được tần điện áp vào rộng. Đối với điện 1 pha từ 40V - 260V, đối với điện 3 pha từ 150V - 450V (tùy theo dãi điện áp từng loại máy được sản xuất).
18. Kích thước gọn nhẹ, không gây tiếng ồn khi máy hoạt ng.
19. Hệ thống chuyển ng bằng nhông, bánh răng kim loại, do đó sẽ làm tăng bền của thiết bị.
20. Tiết kiệm điện khi sử dụng tải, dùng được cho những nơi nguồn điện thường xuyên thay đổi và tụt áp.
21. Với công suất lớn các đầu vào đầu ra được đối nối bằng thanh cái đồng.
22. Máy chịu tải được 150% theo công suất thiết kế trong thời gian 1 phút, để khởi ng các thiết bị điện.
23. Hệ thống giải nhiệt bằng quạt, được gắn phía sau của thân máy.
24. 80% linh kiện ngoại nhập được lắp ráp trong máy (Mỹ, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc...)
25. Được lắp ráp tại công ty cổ phần thiết bị điện 368 thương hiệu SUMOEL
+) Mọi thắc mắc mua bán cần tư vấn sản phẩm liên hệ ngay cho chúng tôi
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp An khánh - Hoài Đức - Hà nội
Hotline: 0904.959.963 và 0126.8261908